CPU224XP的模拟量输出

  • 问题描述:我用CPU224XP的模拟输出0-20mA,去控制一个变频器的转速,0-50HZ。假如我想让变频器电机的转速是25HZ,就应当输出10mA,请问这个模拟输出口的地址是什么?在程序中应当生成一个多大的数值去对应10mA?输出指令是什么?
  • 发布时间:2014/1/27 11:58:33
  • 最佳答案:LD SM0.0 MOVW 16000, AQW0 1.CPU 224 XP本体上没有电流信号模拟量输入 只有电压输入 ±10 V 输出有电压0 - 10 V 和电流 0 - 20 mA 2.CPU 224 XP是两路模拟量入,一路模拟量出,输入通道的地址为AIW0和AIW2;输出通道的地址为AQW0. S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。 3.M,I,V是模拟量输出端子,电流输出时接M,I;电压输出时接M,V。 M,A+,B+是模拟量输入端子,第一路信号接M,A+;第二路信号接M,B+。M是公共端。