  • 问题描述:目前我用两套S7-300的plc和两套wincc使用PROFIBUS通信。如何下载程序啊? 我知道得先设置地址,但是怎么在里面设置呢?
  • 发布时间:2014-01-27 11:59:15
  • 最佳答案:1.硬件上使用DP或者其他协议,例,将wincc于其它PLC并联,使用西门子总线接头,注意2端的终端电阻为ON 2.软件设置:2个PLC,在wincc里添加2个PROFIBUS DP连接通道,DP1,DP2,设置不同的地址,地址和2个PLC对应,设置2个通道的属性。 3.wincc组态:wincc与PLC连接的变量设置在2个不同DP通道里。wincc画面使用变量时对应不同的DP通道就可以了。 宗旨:多个PLC连接wincc和1个PLC的区别就在连接通道里。设置不同的通道就可以了。