  • 问题描述:基于重合器的馈线自动化系统的不足有哪些?
  • 发布时间:2014-04-08 16:29:43
  • 最佳答案:1)采用重合器或断路器与电压-时间型分段器配合时:①切断故障的时间较长②依靠 重合器或主变电所出线断路器继电保护装置保护整条馈线, 降低了系统的可靠性③扩大了事 故范围④发生故障时,所有开关都分一次闸,造成供电短时中断,更加扩大了事故的影响范 围。 2)仅在线路发生故障时能发挥作用,而不能在远方通过遥控完成正常的倒闸操作; 3) 难于改进运行方式,无法确定最优方案。